Форум
О компании
|
- проектирование систем автоматического пожаротушенияТема: Пожаротушение многофункционального здания.
Ситуация следующая, пришел проект другой компании по автоматической установке водяного пожаротушения многофункционального здания с подземной автостоянкой. Насосная группа одна и на надземную офисную часть здания и на подземную автостоянку. Как оправдать это проектное решение в экспертизе, и возможно ли вообще как-то это оправдать? (заказчик не хочет переделывать проект) А насколько известно мне на спринклерную установку офисной части здания и спринклерную установку подземной автостоянке должны быть раздельные группы насосов, так как расходы и напоры будут разные. Показывать сообщения: Списком (новые в начале, новые в конце), Деревом
|
© 2007–2017 ЧОУ ДПО "УЦ"ПРОФИ" |
Разработка и хостинг сайта: |