Жемерикин Алексей Владимирович
02.11.2017 22:59

Огнестойкость гостиницы из СИП-панелей

Здравствуйте. Заказчик хочет построить 3х этажное здание гостиницы на 100 мест из СИП-панелей. У меня сомнения в том, что при трех этажах мы пройдем экспертизу в плане пожарной безопасности. В сертификате на СИП-панели указан класс пожарной опасности КМ5. Вопрос: соответствует ли огнестойкость этой гостиницы...
0
Бачеев Александр Николаевич
19.10.2017 15:17

Торговые помещения в подвале

Здравствуйте, уточните пожалуйста следующее требование СП4.13130.2013 5.1.4 В подвальных этажах общественных зданий не допускается размещать: магазины непродовольственных товаров торговой площадью свыше 400 м2, а также магазины и отделы по продаже бытовой химии и строительных материалов с налич
0
Гончарова Лариса Михайловна
31.07.2016 14:30

Пожарная безопасность, газовая крышная котельная

Здравствуйте. Я житель 17-тиэтажного дома, на крыше которого расположена газовая крышная котельная. Прошу помощи профессионалов. В требованиях к пожарной безопасности крышных котельных написано: "Здание высотой более 12 м, не оборудованное внутренним противопожарным водопроводом для подачи воды на пожаротушение,
0
Odod
03.04.2016 12:56

Противопожарные стены холодильников

Здравствуйте!Прошу помочь мне в разъяснении п. 6.13.2 СП 109.13330.2013: При этом в зданиях холодильников (кроме зданий для хранения картофеля, овощей и фруктов) охлаждаемые помещения (холодильные камеры) следует разделять противопожарными стенами 2-го типа. Вопрос состоит в том,что при проектировании...
0
Сауляк Борис Васильевич
10.05.2012 21:40

Размещение электрощитов на лестничной клетке и в коридорах

СНиП 21-01-97* п.6.26* и п.6.32*. Подскажите, пожалуйста, предусматривается ли максимальная величина выступа в фразе "выступающее из плоскости стен"? Спасибо.
0
Григорьева Елена Николаевна
14.03.2012 15:59

Степень огнестойкости зданий

Здравствуйте! Я являюсь архитектором проектной компании ЗАО "Полиметалл инжиниринг". Стоит задача выполнить проект здания насосной станции хозпитьевого и противопожарного водоснабжения производственного объекта I степени огнестойкости. Заказчик предлагает использовать стандартные грузовые контейнеры...
0
Садретдинова Наталия Витальевна
15.07.2011 20:14

Как правильно толковать п.4.1.12 СП СП 8.13130.2009

"...в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов)" В моем случае коридор жилого здания более...
0
Кузнецова Евгения анатольевна
07.04.2011 19:21

Проектирование зданий с атриумом

Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться! Мы проектируем 3-х этажный торговый комплекс ,3000 м2, с помещениями для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания (Ф3). В центральной части у нас расположен атриум на все этажи. Можем ли мы в этом атриуме расположить открытую лестницу...
0
Кузнецова Евгения анатольевна
07.04.2011 19:19

Проектирование зданий с атриумом

Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться! Мы проектируем 3-х этажный торговый комплекс ,3000 м2, с помещениями для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания (Ф3). В центральной части у нас расположен атриум на все этажи. Можем ли мы в этом атриуме расположить открытую лестницу...
0
Г.П.Ю.
28.03.2011 21:22

Электроснабжение систем противопожарной защиты

Здравствуйте! При проектировании ПС 110-750 кВ в составе систем вентиляции зданий присутсвуют огнезадерживающие клапаны на воздуховодах. Данные клапаны логично относить к системам пожарной защиты. Вопрос, как трактовать требования СП 6.131130.2009 по обеспечению надежности электроснабжения приемников...
0
 