Контактный телефон:
(3952)   97-50-85

 

 

- проектирование систем автоматического пожаротушения

Тема: АУПТ компрессорной

Дата: 31.05.2009 11:57
Автор: Владимир

Как правильно поставить задачу по оборудованию аммиачной компрессорной (А, В-1а) системой модульного порошкового пожаротушения? Размеры 24х18х9м. высота размещения оборудования до 6м. Расчт вести по параметру В модуля и локально по объему?


Показывать сообщения: Списком (новые в начале, новые в конце), Деревом


31.05.2009 14:04 Говса Роман

Здравствуйте.

В соответствии с нормами проектная организация сама принимает решение по способу тешения, но выбравший способ тушения необходимо обосновать. И главное чтобы при выбраном способе тушения в обязательном порядке произошла локализация пожара.

1. В вашем случае так как имеется технологические установки тушение по объему, мне кажется это обязательное условие.

2. Локально или по всей площади трудно сказать так как необходимо проектной организации установить всевозможные варианты распространения пожара, а там соответственно все будет и видно.

3. Обязательно используйте оборудование во взрывобезопасном исполнении. Выбор исполнения производить в соответствии с ПУЭ

4. Электропроводку и управляющие электрические сети также выполнять в соответствии с ПУЭ для взрывоопасных помещений.

5. Обязательно при тушении порошком произвести защиту затененных участков.

6. Расчет модулей производить как для ЛВЖ - класс пожара В.

7. Обязательно при выборе модулей обратите внимание на максимальную высоту на которую могут устанавливаться выбранные модули

 

Удачи!

 

 
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.