Тема: Как правильно толковать п.4.1.12 СП СП 8.13130.2009

Дата: 15.07.2011 20:14
Автор: Садретдинова Наталия Витальевна

"...в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов)"

В моем случае коридор жилого здания более 10 м и требование - 3 струи по 2,5 л/сек. Экспертиза требует установку 3 пожарных кранов на этаже. Я не согласна и считаю, что насосы и трубопроводы нужно подбирать из расчета 3 струй, а ПК устанавливать на этаже только 2, т. к. из текста СП следует тушить пожар из двух ПК, а не из трех. Еще в 2000 г. обращались к разработчикам СНиП 2.04.01-85* с таким же вопросом и они нам дали официальный ответ, совпадающий с моим толкованием. Но время прошло, может что-то изменилось?