Дата: 17.04.2009 02:37
Автор: sar

согласно ВУПП-88 между производственной частью (компрессорная категория А) и прилегающим к ней частью здания должен быть тамбур-шлюз с гарантированным подпором воздуха. подскажите пожалуйста нормативные документы регламентирующие данные требования?


Показывать сообщения: Списком (новые в начале, новые в конце), Деревом


17.04.2009 08:24 Говса Роман

Вот обоснования предусмотренные СНиП 21-01-97*. Так как вы не написали куда именно выходит тамбур-шлюз мы делаем ссылку на два пункта норм. Один из них точно обоснует требования по установке тамбур-шлюзов.

6.38 Лестничные клетки типа Л1 могут предусматриваться в зданиях всех классов функциональной пожарной опасности высотой до 28 м; при этом в зданиях класса Ф5 категорий А и Б выходы в поэтажный коридор из помещений категорий А и Б должны предусматриваться через тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха.

7.18 Общая площадь проемов в противопожарных преградах, за исключением ограждений лифтовых шахт, не должна превышать 25 % их площади. Заполнения проемов в противопожарных преградах должны отвечать требованиям 5.14* и требованиям настоящего раздела.

В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от помещений других категорий, коридоров, лестничных клеток и лифтовых холлов, следует предусматривать тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха по СНиП 2.04.05. Устройство общих тамбур-шлюзов для двух помещений и более указанных категорий не допускается.

19.04.2009 02:41 sar

спасибо. как я понимаю подпор воздуха это избыточное давление создаваемое вентиляционным оборудованием... в здании есть тамбур-шлюз, но нет и следа от воздуховода. если я потребую установить не достающий элемент защиты от последствий пожара я буду прав (т.е. оьорудование для подпора воздуха)?!

19.04.2009 10:18 Говса Роман

Вы правы, но только при монтаже системы подпора воздуха Вам следует обратиться в специализированную организацию, так как есть много нюансов по подбору двигателя, прокладки воздуховодов и т.д.

 