Тема: Расстановка адресных ИП

Дата: 08.04.2010 16:18
Автор: Усманов Илья

Здравствуйте.
Подскажите, каков критерий расстановки точечных адресных пожарных дымовых извещателей в пространстве за фальшпотолком, при наличии линейных балок? Какие параметры следует принимать в расчетах? Какая имеется ввиду высота "Н" - это расстояние от пола до потолка или расстояние от верхнего уровня фальшпотолка до потолка? Термины "высота потолка" - по таблице 13.1 Свода правил 5.13130.2009 и "высота защищаемого помещения" - по таблице 13.3 того же СП равнозначны?
Спасибо.


Показывать сообщения: Списком (новые в начале, новые в конце), Деревом


08.04.2010 16:36 Говса Роман

Это расстояние от подвесного потолка до основного потолка

 