Сообщение 69:
25.02.2009 21:21 r_o_m
Срабатывание происходит следующим образом:
Я так понял у вас пенное пожаротушение. Порядок действия прибдлизительно такой. При срабатывании автоматических пожарных извещателей, установленных в контролируемой зоне происходит выдача импульса на вскрытие электрозадвижки. Поле понижения давления в подводящем трубопроводе на котором стоят электроконтактные манометры. После снижения давления через аппаратуру управления передается управляющий сигнал на включение пожарного насоса. Если насос не вышел на расчетный напор то включается резервный насос.
А вообще правильнее будет заменить электрозадвижку на сертифицированный узел управления и сделать автоматизацию.
В соответствии с ГОСТ Р 50800-95
5.1.15 Узлы управления установок пожаротушения должны обеспечивать:
— возможность контроля состояния установки;
— выдачу сигнала для формирования командного импульса о пожаре, на включение насосов, отключение технологического и электротехнического оборудования;
— пропуск огнетушащего вещества в питающие и распределительные трубопроводы.
Следовательно делайте вывод, что задвижка не подходит !!!!
Сообщение 70:
25.02.2009 21:53 Максим
Продолжение темы
Пожаротушение водяное(тушение автотрасформатора), дренчерное, после электрозадвижки идет сухотруб на лафетники, вода находится в резервуаре. Имеется насосная станция полностью автоматизированная. Технологи утверждают, что после получение установкой команды на запуск системы пожаротушения, сначала включаются насосы на закрытую задвижку, а задвижка открывается через три секунды после включения насосов. Есть сомнения, насчет порядка включения( может сначала должна открыться задвижка, а потом включаться насосы ???) Никак не могу найти документ, регламентирующий порядок включения этого оборудования в таких случиях.
Сообщение 71:
27.02.2009 17:43 r_o_m
В вашем случае вместо задвижки должен быть узел управления. В соответствии с НПБ 88-2001*
Узел управления – совокупность запорных и сигнальных устройств с ускорителями (замедлителями) их срабатывания, трубопроводной арматуры и измерительных приборов, расположенных между подводящим и питающим трубопроводами установок водяного и пенного пожаротушения и предназначенных для их пуска и контроля за работоспособностью.
Даже если у вас и задвижка то сначала открывается она для понижения давления в подводящем трубопроводе, а потом включаются насосы и аппаратура должна проконтролировать вышли насосы на требуемый напор или нет