Форум: Требования нормативных документов, регламентирующих обеспечение пожарной безопасности объектов / - проектирование систем автоматичекой пожарной сигнализации
Тема:
Автор: петров александр борисович
Дата: 01.11.2008 01:00
Подскажите сколько будет стоить проект? системы газового пожаротушения на площади 50м.кв непосредственно в серверной комнате?
хотя бы приблизительно
   Показывать сообщения   в виде списка / в виде дерева / для печати      
Сообщение 44:
01.11.2008 08:48 r_o_m

59962 рублей- данная стоимость проектных работ с учетом НДС 18% и при учете индексов изменения стоимости проектных в соответсвии с Письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 4 апреля 2008 г. N ВБ-1302/02 "О ценах на проектные и изыскательские работы для строительства на II квартал 2008 года" (19,85)

Сообщение 45:
01.11.2008 15:34 петров александр борисович
Спасибо за ответ! а данная цена включает весь комплекс работ или только проектирования отдельного вида ?
Сообщение 46:
02.11.2008 09:27 r_o_m

Это стоимость только проектных работ по системе газовогопожаротушения

Сообщение 57:
20.01.2009 08:07 КОСМАЧЕВ СЕРГЕЙ
Не в коем случае не надо ставить систему автоматического пожаротушения в серверной? Какой смысл?
Сообщение 58:
20.01.2009 09:00 r_o_m обязательно надо защищать!!!!
В соответствии с п.35.2 НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией " серверные площадью более 24 м.кв. подлежат обязательной защите автоматическими установками пожаротушения.
Сообщение 59:
20.01.2009 16:01 КОСМАЧЕВ СЕРГЕЙ
Извините, как сказано в законе о техническом регулировании, в настоящее время подлежат ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ исполнению технические мероприятия прописанные в действующих нормативных документах (НПБ к ним относиться), влияющие на обеспечение безопасности людей. Затраты на оборудование указанного помещения автоматической установкой пожаротушения (как мне представляется газовой?!), даже на стадии проектной документации, в значительной степени превышают страховые взносы (та сумма которую можно перечислить в страховую компанию) на страхование рисков при возможном пожаре связанных с повреждением оборудования серверной. Ваши последующие эксплуатационные расходы на поддержание указанной системы автоматической пожарной защиты будут равны, а быть может и будут значительно меньше, чем страховые взносы. Аналогичная ситуация с огнезащитой и всякими пожарными "безобразиями" прописанными в действующих НТД по ПБ!
Сообщение 60:
20.01.2009 16:15 r_o_m

К моменту вступления технического регламента НПБ будут переработаны и будет у них другое название, а смысл останется тем же. Так что пока он еще не вступил то руководствуемся НПБ а там видно будет

Сообщение 61:
20.01.2009 16:19 КОСМАЧЕВ СЕРГЕЙ
Речь шла не о техническом регламенте, а об Федеральном законе о техническом регулировании. Как становиться ясно, требования по ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ оборудования серверной отпали?
Сообщение 62:
20.01.2009 16:56 r_o_m

Можно конечно согласиться с вами, но в таких заведениях как сбербанк, и другие банки думаю при пожаре в серверной, будет нанесен значительный ущерб даже не материального плана, а потери информации

Сообщение 63:
20.01.2009 17:02 КОСМАЧЕВ СЕРГЕЙ
Будем считать что Вы нашли единственный и правильный аргумент, только вот речь шла просто о серверной. Здание (объект) где она будет размещаться не обозначено. Вряд ли работники Сбербанка России будут пользоваться консультациями по Инету. У них есть свои специализированные подразделения, а обезопасить себя от потери информации можно и проще, просто постоянно её копировать в удаленное помещение. Вероятность возникновения пожара (возгорания) не значительна, при грамотно организованной профилактической работе. Ну ни чего, хозяин барин. Даешь 120.000 рублей за выполнение п. 35. ... НПБ 110-03!!! А потом еще тысячь по 20 в год!!!