Тема: Пожаротушение многофункционального здания.

Дата: 19.01.2012 16:52
Автор: Антонина

Ситуация следующая, пришел проект другой компании по автоматической установке водяного пожаротушения многофункционального здания с подземной автостоянкой. Насосная группа одна и на надземную офисную часть здания и на подземную автостоянку. Как оправдать это проектное решение в экспертизе, и возможно ли вообще как-то это оправдать? (заказчик не хочет переделывать проект) А насколько известно мне на спринклерную установку офисной части здания и спринклерную установку подземной автостоянке должны быть раздельные группы насосов, так как расходы и напоры будут разные.


Показывать сообщения: Списком (новые в начале, новые в конце), Деревом


19.01.2012 17:50 Говса Роман

Все очень просто, необходимо сравнить напоры и расходы всех секций, как на автостоянку, так и на другие зоны. По нормальному у вас должны быть разные направления пожаротушения. Так вот если Ваши насосы обеспечивают требуемые расходы и напоры по всем направлениям то все соответствует нормам.

 