Контактный телефон:
(3952)   97-50-85

 

Главная » Форумы » Требования нормативных... » - проектирование... » материал для защиты кабеля...

 

- проектирование систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Тема: материал для защиты кабеля оповещения

Дата: 26.06.2008 12:14
Автор: Фомин Андрей

В НПБ 104-2003 сказано "Провода и кабели соединительных линий СОУЭ следует прокладывать в строительных
конструкциях, коробах или каналах из негорючих материалов."
Как это понимать? Пожарные требуют чтобы оповещение было в металлорукове или в металлическом коробе, а почему
нельзя в трубе ПВХ или в другом пластике имеющий статус негорючести. Опять же металл имеет свойства накаляться и
кабель внутри может просто расплавиться. Поясните в чем можно прокладывать оповещение (с перечнем материалов и
кабеля). Заранее благодарен.


Показывать сообщения: Списком (новые в начале, новые в конце), Деревом


26.06.2008 12:42 Говса Роман

Здравствуйте!

В НПБ 104-03 были внесены изменения их можно посмотреть здесь /news/24.html

По вашему вопросу могу сказать следующие, то что пожарные требуют не всегда в соответствии с нормами, в случае прокладке проводов системы оповещения людей о пожаре в трубе ПВХ или коробе Вам необходимо иметь сертификат пожарной безопасности на данный короб о то, что данный короб является негорючим. В этом случае вопросов не возникнет. А в соответствии с новыми изменениями в НПБ вообще можно прокладывать в любых коробах.

01.07.2008 18:51 Фомин Андрей

А можно без короба? кабелем с негорючим типа NYM или ВВГ нг, будет ли выполнятся требование?

02.07.2008 13:21 Говса Роман

Как здравомыслящий человек я понимаю что в принципе можно принять, но в нормах четко сказано:

"Провода и кабели соединительных линий СОУЭ следует прокладывать в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых должно выполняться требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания

 

По этому с блюстителями закона лучше не спорить, проложить в коробе, но как видно из изменений теперь данный короб может быть и без сертификата пожарной безопасности что он негорючий.

 
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!